Страница 1 из 4
					
				Просим подсказать, почему не выдает расчет!
				Добавлено: 26 мар 2019, 11:50
				 Светлана
				Starting FDS: D:\Риски\PyroSim\fds\fds.exe...
STOP: FDS was improperly set-up (CHID: КОНЕЦ)
 Reading input file ...
ERROR: SPEC MY_AIR, sub species 1 not found. (CHID: КОНЕЦ)
ERROR: SPEC MY_PRODUCTS, sub species 2 not found. (CHID: КОНЕЦ)
STOP: FDS was improperly set-up (CHID: КОНЕЦ)
			 
			
					
				Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
				Добавлено: 26 мар 2019, 16:00
				 FireCat
				Добрый день.
Ошибка означает, что программа не может найти некоторые газы. В дереве объектов в разделе "Газы" необходимо поставить галочку "Всегда включать в записи FDS" для газов OXYGEN, CARBON MONOXIDE, CARBON DIOXIDE, HYDROGEN CHLORIDE.
			 
			
					
				Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
				Добавлено: 08 апр 2019, 11:41
				 Светлана
				Подскажите пожалуйста что с этим делать.
Starting FDS: D:\Риски\PyroSim\fds\fds.exe...
 Reading input file ...
ERROR: Species 7 has the same ID as species 4. (CHID: основной_2-2_сценарий)
STOP: FDS was improperly set-up (CHID: основной_2-2_сценарий)
STOP: FDS was improperly set-up (CHID: основной_2-2_сценарий)
			 
			
					
				Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
				Добавлено: 08 апр 2019, 13:46
				 FireCat
				Добрый день.
Ошибка означает, что газ 7 имеет то же название, что и газ 4. Вероятно, вы задали какой-то газ в дереве объектов в разделе "Газы", и тот же газ добавили в текстовый вид при задании сложной реакции. Вам нужно перейти на вкладку "Текстовый вид", посчитать газы по порядку (строчки, которые начинаются со слова SPEC) и удалить повторяющийся газ.
			 
			
					
				Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
				Добавлено: 10 апр 2019, 14:07
				 Светлана
				Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно строить лестницу - внешнюю со второго этажа на торце здания. В pyrosime задал дверь (вентиляционное отверстие)  в pathfindere построил лесенку, но люди все равно не эвакуируются через этот выход. И почему то он светится ни как exit а как просто дверь.
			 
			
					
				Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
				Добавлено: 10 апр 2019, 14:10
				 FireCat
				Добрый день.
Будет гораздо проще ответить на ваш вопрос, если вы приложите файл Pathfinder. Без файла можно дать только общие рекомендации: лестница должна соединять два помещения, дверь является выходом если она соединена только с одним помещением. Обращайте внимание на ошибки и предупреждения в дереве объектов.
			 
			
					
				Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
				Добавлено: 12 апр 2019, 08:44
				 Светлана
				Расширение pth запрещено администратором. Не могу отправить вам файл.
			 
			
					
				Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
				Добавлено: 12 апр 2019, 09:07
				 FireCat
				Вы можете заархивировать файл и выложить архив или прислать файл на почту  
mail@pyrosim.ru 
			
					
				Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
				Добавлено: 24 апр 2019, 15:51
				 Светлана
				Добрый день! Подскажите пожалуйста как справиться с ошибкой Ошибка: сетка 1 не совпадает с сеткой 3
			 
			
					
				Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
				Добавлено: 24 апр 2019, 17:51
				 FireCat
				Добрый день. 
Узлы сеток должны совпадать. Для этого, во-первых, проверьте, что размер ячеек в разных сетках одинаков или кратен (например, допустимы размеры ячеек в сетках 0,25 и 0,5, 0,2 и 0,1, но не допустимы 0,3 и 0,2), во-вторых, что сетки не смещены друг относительно друга (даже при одинаковом размере ячеек возможно несовпадение узлов - например, у первой сетки нижний край находится в координате 0, а у второй - 0,1. Тогда даже при одинаковом размере ячеек сетки будут не выровнены друг с другом). В первом случае измените размер ячеек одной из сеток, во втором - переместите одну из сеток.