Страница 2 из 2

Re: FireRisk

Добавлено: 28 май 2021, 03:44
FireCat
Добрый день. Выглядит так, будто в результатах PyroSim и Pathfinder нет данных. Что писала программа FireRisk при импорте результатов? Были сообщения об ошибках импорта? Лог последнего импорта можно посмотреть в меню "Расчет".

Re: FireRisk

Добавлено: 28 май 2021, 07:20
Fedor
Ошибок не было, импорт произведен успешно, но графики не показываются, только для hrr.

Re: FireRisk

Добавлено: 28 май 2021, 07:38
FireCat
Выложите выполненные расчеты (не только исходные файлы PyroSim и Pathfinder, но и все файлы результатов).

Re: FireRisk

Добавлено: 28 май 2021, 07:49
Fedor
Подскажите пожалуйста какие именно требуются файлы, даже в архиве все файлы в папке которая создается рядом с исходным файлом я не смогу сюда выложить (слишком большие).

Re: FireRisk

Добавлено: 28 май 2021, 08:24
FireCat
Можно сделать архив и выложить в облако или на файлообменник. Хотя бы исходные файлы выложите, посчитаю.

Re: FireRisk

Добавлено: 28 май 2021, 08:37
Fedor
Данные из pathfinder подгрузились. Прикрепляю исходный по pyrosim, для проверки датчиков, думаю там не долго считать.

Re: FireRisk

Добавлено: 28 май 2021, 09:34
FireCat
В модели теплового датчика HD индекс времени отклика был задан 0:
HD.png
HD.png (8.69 КБ) 6712 просмотров
Из-за этого в файл датчиков выводились некорректные результаты, и FireRisk не мог прочитать файл.
Задайте корректное значение. Если вам нужно мгновенное срабатывание, используйте обычный измеритель в газовой фазе, а не тепловой датчик.

Re: FireRisk

Добавлено: 28 май 2021, 09:54
Fedor
Большое спасибо за помощь!