Время начала эвакуации

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Николай
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 06:19

Время начала эвакуации

Сообщение Николай »

во всех таблицах отчета ставит "0" на графу "Время начала эвакуации", с чет это может быть связано.
В программах все нормально, в помещении очага, по СОУЭ, время в программе тоже что и в оотчете, просто не выставляет в таблицу значение
FireCat
Сообщения: 599
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Время начала эвакуации

Сообщение FireCat »

Добрый день.
1. Если вы обновили Pathfinder до версии 2018.3, то убедитесь, что вы обновили FireRisk до версии 2.02. Можете для надежности удалить и установить FireRisk заново. Работа с новым Pathfinder и старым FireRisk может давать 0 начала эвакуации, поскольку немного изменился формат результатов Pathfinder.
2. Время начала эвакуации может получится 0, если в Pathfinder название двери совпадает с названием поведения (например, дверь называется "Выход 1" и поведение тоже называется "Выход 1").
Николай
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 06:19

Re: Время начала эвакуации

Сообщение Николай »

обновил FireCat, все работает
но теперь заметил еще одну ошибку, не показывает номера помещений и количество людей для нескольких этажей в таблице "Размещение людей", например подвальный этаж все расписано, а первый и второй не пишет, при этом все остальное в расчете нормально, в чем может быть дело?
FireCat
Сообщения: 599
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Время начала эвакуации

Сообщение FireCat »

Добрый день, выложите, пожалуйста, отчет и исходные данные (FireRisk и Pathfinder), демонстрирующие ошибку.
Николай
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 06:19

Re: Время начала эвакуации

Сообщение Николай »

по ссылке все исходники в формате разработки https://yadi.sk/d/jaKQuBZtSCPwpA
FireCat
Сообщения: 599
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Время начала эвакуации

Сообщение FireCat »

Дело в том, что в модели Pathfinder не совпадает заданное расположение этажей и фактическая координата Z объектов.
"Этаж -1" имеет заданное расположение -5.75, а объекты располагаются на уровне -4.
"Этаж 1" имеет заданное расположение 0.25, а объекты располагаются на уровне -1.8.
Таким образом, "Этаж -1" включает в себя пространство от -5.75 до 0.25 и помещения "Этажа 1" попадают в этот промежуток.
Поэтому FireRisk при анализе, какие помещения к какому этажу относятся, считает, что помещения "Этажа 1" относятся к "Этаж -1" и соответственно заносит их в таблицу.
Измените положение этажей, выполните расчет заново, заново импортируйте результаты в FireRisk, и распределение по этажам будет правильным.
Ответить