зона безопасности

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Сергей
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:08

зона безопасности

Сообщение Сергей »

свойство "зона безопасности" у помещения
- как с его помощью организовать эвакуацию M4 с этажей в зоны безопасности ?
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: зона безопасности

Сообщение FireCat »

Сначала нужно задать свойство "Зона безопасности" нужным помещениям. Затем добавить поведение, в котором удалить действие "Идти к выходам" и вместо него добавить действие "Идти в зоны безопасности" (одновременно эти два действия в поведении присутствовать не могут). Затем присвоить поведение тем агентам, которые должны идти в зоны безопасности.
Сергей
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:08

Re: зона безопасности

Сообщение Сергей »

и в результате агенты заходят в зону а "begemot.exe" пишет что эвакуировано N-m из N человек где m -число M4

как то странно что не все люди причисляются к успешно эвакуировавшимся
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: зона безопасности

Сообщение FireCat »

Приложите файл, пожалуйста, в котором люди не считаются эвакуировавшимися.
Сергей
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:08

Re: зона безопасности

Сообщение Сергей »

не могли бы вы подсказать на какой email и с каким заголовком темы - лучше выслать письмо ?
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: зона безопасности

Сообщение FireCat »

mail@pyrosim.ru
Вопросы по конкретным файлам лучше сразу писать на почту, а не на форум.
Сергей
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:08

Re: зона безопасности

Сообщение Сергей »

дык это вопрос вобщем,
складывается впечатление , что люди m4 вошедшие в помещение с меткой зонабезопасности,
считаются пиросимом как не эвакуировшиеся
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: зона безопасности

Сообщение FireCat »

Приложите файл, с которым вы работаете; скриншот, где вы видите неверное количество эвакуировавшихся.
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: зона безопасности

Сообщение FireCat »

На этаже "Этаж 10 м" в одну из зон безопасности пытается войти больше агентов, чем позволяет площадь зоны, в результате агенты застревают и агенты в зонах безопасности считаются неэвакуировавшимися.
зона безопасности.png
зона безопасности.png (55.02 КБ) 14327 просмотров
Создайте дополнительное поведение для движения к конкретным зонам безопасности, чтобы перенаправить агентов.
О том, как искать ошибки в Pathfinder, рассказано в видео https://youtu.be/Iu5l_udPQxc
Сергей
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:08

Re: зона безопасности

Сообщение Сергей »

спасибо!!!
Ответить