МГН в Pathfinder

Сообщение Олег »

В Методике (пр.МЧС №382) размеры проекции МГН задаются длиной и шириной. В Pathfinder проекция задается диаметром.
Ситуация: помещение без нарушения норм с дверью 95 см. В этом помещении находятся, в том числе, МГН.
Вопрос: каким образом МГН покинут это помещение, если по приложению 1 к Руководству Pathfinder указаны параметры МГН М4 110,65 см? Увеличение ширины двери или уменьшение радиуса проекции МГН эксперт трактует как несоответствие исходным данным.
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: МГН в Pathfinder

Сообщение FireCat »

На мой взгляд, можно уменьшить радиус агента. Поскольку в методике задается длина и ширина, а в Pathfinder - диаметр, то в любом случае полного соответствия параметров между методикой и программой не получится: будут соответствовать либо габариты, либо площадь проекции. В данном случае, для прохождения через дверь, важнее соответствие габаритов, чем площади проекции.
Олег
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 14:55

Re: МГН в Pathfinder

Сообщение Олег »

Коллеги, спасибо.