Разные вопросы

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat »

К сожалению, в PyroSim нет плоскости для измерения теплового потока, поэтому в FireRisk расчет выполняется без его учета. Однако в большинстве случаев блокирование по тепловому потоку происходит значительно позже других опасных факторов или не происходит вообще, так что обычно это не влияет на результат расчета. Если же учет теплового потока необходим, то необходимо использовать датчики.
Manager
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 сен 2014, 12:34

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение Manager »

Дальность видимости.

Дальность видимости по умолчанию стоит 20 метров.
1. Если помещение меньше 20 метров как выбирать дальность(несколько выходов с разными длинами коридоров)?
2. Если помещение меньше 20 метров а дальность стоит 20 метров, то получается что
в помещении еще "светло", а ОФП уже наступил?
3. При расчете дальности 20 метров датчик берет данные на расстоянии радиуса 20 метров?вне зависимости от преграждающих стен?
4. При расчете по полям вероятности как рассчитывается дальность? так же 20 метров?
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat »

Manager писал(а):1. Если помещение меньше 20 метров как выбирать дальность(несколько выходов с разными длинами коридоров)?
2. Если помещение меньше 20 метров а дальность стоит 20 метров, то получается что
в помещении еще "светло", а ОФП уже наступил?
3. При расчете дальности 20 метров датчик берет данные на расстоянии радиуса 20 метров?вне зависимости от преграждающих стен?
4. При расчете по полям вероятности как рассчитывается дальность? так же 20 метров?
В методике говорится: " Предельно допустимые значения по потере видимости – 20 м (для случая, когда оба горизонтальных линейных размера помещения меньше 20 м, предельно допустимое расстояние по потере видимости следует принимать равным наибольшему горизонтальному линейному размеру)".
Т.е. для помещения, хотя бы один размер которого больше 20 метров, ПДЗ = 20м. Если оба размера помещения меньше 20, то ПДЗ = наибольший размер помещения.
2. Да, если помещение меньше 20 метров, а задано 20, получается запас - в расчет идет "худший" вариант, чем на самом деле.
2. Датчик измеряет видимость в той точке, где установлен.
4. Да, 20 метров.
Андрей
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 07:25

Re: Разные вопросы

Сообщение Андрей »

FireCat писал(а):Посмотрите пример "Сложная горелка"
Как я понял, в примере препятствие состоит из поверхности "желтая сосна".
Каким образом создать поверхность, например "Занавес" или "Зрительный зал..." по Кошмарову (близко к тексту), но так, чтобы она была не "горелкой", а "многослойным", т.е. чтобы возгорание происходило точечно от источника и распространялось по всей поверхности.
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Разные вопросы

Сообщение FireCat »

Многослойная поверхность состоит из одного или нескольких слоев материалов. Свойства горения для поверхности задается на вкладке "реакция".
Таким образом, вам нужно создать материал для занавеса (задать свойства: плотность, теплоемкость, теплопроводность). Затем создать поверхность, состоящую из этого материала. На вкладке "реакция" задать скорость тепловыделения, как и в поверхности "занавес".
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Re: Разные вопросы

Сообщение Андрей »

Добрый день!
При моделировании пожара, стена, расположенная рядом с источником пожара, прогревается примерно до 300-400*С (судя по шкале).
При этом, на стене установлены 2 датчика - на высоте 1,7 (рт_01) и 6,3 м (рт_02).
При построении графиков (зеленая и красная шкалы), максимальную температуру на графиках показывает порядка 60*С...

Где косяк?
Вложения
График.jpg
График.jpg (253.51 КБ) 16227 просмотров
Принтскрин из Пиросим
Принтскрин из Пиросим
ПСМ.jpg (392.54 КБ) 16227 просмотров
Принтскрин СмоукВью
Принтскрин СмоукВью
СмВ.jpg (791.69 КБ) 16227 просмотров
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Re: Разные вопросы

Сообщение Андрей »

или для такого моделирования, датчики нужно внутрь нагреваемой стены воткнуть?
нагреваемая стена - бетон
горит стена из жёлтой сосны
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Разные вопросы

Сообщение FireCat »

Вы хотите измерить температуру стены или воздуха? Если стены, то нужно создать измеритель в твердой фазе и выбрать величину "температура стены". Датчик должен быть размещен на поверхности стены, нормаль по направлению от стены.
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Re: Разные вопросы

Сообщение Андрей »

FireCat писал(а):Вы хотите измерить температуру стены или воздуха? Если стены, то нужно создать измеритель в твердой фазе и выбрать величину "температура стены". Датчик должен быть размещен на поверхности стены, нормаль по направлению от стены.
Стены.
Понял Вас, переделал.
Запустил моделирование.
Спасибо!
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Re: Разные вопросы

Сообщение Андрей »

Добрый день!
А данные с этих датчиков на стенах можно посмотреть только в FireRisk?