Список ошибок при запуске расчета FDS
Добавлено: 15 янв 2015, 17:20
Ниже приведен перевод некоторых ошибок, возникающих при запуске расчета FDS, а также рекомендации по устранению этих ошибок.
Список далеко не полный. Если вам встретилась ошибка, которой нет в списке, пишите сюда, будем пополнять список.
ERROR: Problem with SURF number 1
ERROR: Problem with REAC number 1
ERROR: Problem with OBST number 1
ERROR: Problem with VENT number 1
ERROR: Problem with HOLE number 1
ERROR: Problem with DEVC number 1
и другие аналогичные ошибки. (SURF - поверхность, REAC - реакция, OBST - препятствие, VENT - вентиляционное отверстие, HOLE - отверстие, DEVC - датчик)
Указанный объект имеет неверные или противоречивые параметры. Номер означает порядковый номер объекта в текстовом виде.
Обратите внимание! Первыми считаются данные, находящиеся в поле "Дополнительные записи".
ERROR: OPEN, MIRROR, OR PERIODIC VENT 1 must be an exterior boundary
Вентиляционное отверстие с поверхностью OPEN, MIRROR или PERIODIC должно располагаться на внешней границе сетки.
Т.е. такое вентиляционное отверстие не может располагаться на препятствии.
ERROR: VENT 1 must be attached to a solid obstruction
Вентиляционное отверстие (VENT) должно быть присоединено к твердой поверхности (препятствию или границе сетки).
1. Проверьте, что координаты вентиляционного отверстия и препятствия (или границы сетки) совпадают, т.е. VENT действительно лежит на твердой поверхности.
2. Если границы объекта не лежат точно на границах ячеек сетки, FDS сдвигает границы к ближайшим ячейкам. При этом может получиться так, что вентиляционное отверстие было сдвинуто к одной границе, а препятствие к другой. Поэтому желательно задавать координаты точно по сетке.
3. Проверьте, что препятствие, к которому присоединен VENT, имеет толщину хотя бы в одну ячейку сетки.
Проверить, как выглядят объекты, выровненные по сетке, можно, нажав на верхней панели инструментов кнопку "Предварительный просмотр блоков FDS".
ERROR: Memory allocation failed in the routine INIT
Ошибка означает, что не хватает оперативной памяти для запуска расчета.
Вероятно, в модели слишком много ячеек. Попробуйте уменьшить расчетный объем либо увеличить размеры ячеек сетки.
ERROR: Must specify fuel chemistry using C and/or H when using simple chemistry
В топливе с простой химией должны быть обязательно заданы C и/или H.
ERROR: Fuel FORMULA for SIMPLE_CHEMISTRY can only contain C,H,O, and N
В топливе с простой химией могут использоваться только элементы C,H,O и N
ERROR: SURF fire indicates burning, but there is no REAC line
Судя по поверхности, в модели присутствует горение (т.е. задана поверхность «горелка» или «многослойная» с соответствующими свойствами), но не задано ни одной реакции.
Проверьте, что реакция задана и сделана активной.
ERROR: SPEC AIR, sub species 1 not found
ERROR: SPEC PRODUCTS, sub species 1 not found
Такие ошибки возникают, если не задан какой-либо газ, который используется в реакциях.
Проверьте, что вы полностью скопировали данные из файла "реакции с хлором". Проверьте, что вы задали установили галочку "Всегда включать в записи FDS" для газов CARBON DIOXIDE (CO2), CARBON MONOXIDE (CO), OXYGEN (O2) и HYDROGEN CHLORIDE (HCl) (меню "Модель" - "Редактировать газы" для каждого газа на вкладке «Дополнительно»).
Список далеко не полный. Если вам встретилась ошибка, которой нет в списке, пишите сюда, будем пополнять список.
ERROR: Problem with SURF number 1
ERROR: Problem with REAC number 1
ERROR: Problem with OBST number 1
ERROR: Problem with VENT number 1
ERROR: Problem with HOLE number 1
ERROR: Problem with DEVC number 1
и другие аналогичные ошибки. (SURF - поверхность, REAC - реакция, OBST - препятствие, VENT - вентиляционное отверстие, HOLE - отверстие, DEVC - датчик)
Указанный объект имеет неверные или противоречивые параметры. Номер означает порядковый номер объекта в текстовом виде.
Обратите внимание! Первыми считаются данные, находящиеся в поле "Дополнительные записи".
ERROR: OPEN, MIRROR, OR PERIODIC VENT 1 must be an exterior boundary
Вентиляционное отверстие с поверхностью OPEN, MIRROR или PERIODIC должно располагаться на внешней границе сетки.
Т.е. такое вентиляционное отверстие не может располагаться на препятствии.
ERROR: VENT 1 must be attached to a solid obstruction
Вентиляционное отверстие (VENT) должно быть присоединено к твердой поверхности (препятствию или границе сетки).
1. Проверьте, что координаты вентиляционного отверстия и препятствия (или границы сетки) совпадают, т.е. VENT действительно лежит на твердой поверхности.
2. Если границы объекта не лежат точно на границах ячеек сетки, FDS сдвигает границы к ближайшим ячейкам. При этом может получиться так, что вентиляционное отверстие было сдвинуто к одной границе, а препятствие к другой. Поэтому желательно задавать координаты точно по сетке.
3. Проверьте, что препятствие, к которому присоединен VENT, имеет толщину хотя бы в одну ячейку сетки.
Проверить, как выглядят объекты, выровненные по сетке, можно, нажав на верхней панели инструментов кнопку "Предварительный просмотр блоков FDS".
ERROR: Memory allocation failed in the routine INIT
Ошибка означает, что не хватает оперативной памяти для запуска расчета.
Вероятно, в модели слишком много ячеек. Попробуйте уменьшить расчетный объем либо увеличить размеры ячеек сетки.
ERROR: Must specify fuel chemistry using C and/or H when using simple chemistry
В топливе с простой химией должны быть обязательно заданы C и/или H.
ERROR: Fuel FORMULA for SIMPLE_CHEMISTRY can only contain C,H,O, and N
В топливе с простой химией могут использоваться только элементы C,H,O и N
ERROR: SURF fire indicates burning, but there is no REAC line
Судя по поверхности, в модели присутствует горение (т.е. задана поверхность «горелка» или «многослойная» с соответствующими свойствами), но не задано ни одной реакции.
Проверьте, что реакция задана и сделана активной.
ERROR: SPEC AIR, sub species 1 not found
ERROR: SPEC PRODUCTS, sub species 1 not found
Такие ошибки возникают, если не задан какой-либо газ, который используется в реакциях.
Проверьте, что вы полностью скопировали данные из файла "реакции с хлором". Проверьте, что вы задали установили галочку "Всегда включать в записи FDS" для газов CARBON DIOXIDE (CO2), CARBON MONOXIDE (CO), OXYGEN (O2) и HYDROGEN CHLORIDE (HCl) (меню "Модель" - "Редактировать газы" для каждого газа на вкладке «Дополнительно»).