Страница 7 из 13

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 17 май 2020, 16:52
Роман
FireCat писал(а):
Роман писал(а):Здравствуйте, при запуске расчёта Pyrosim появилась такая ошибка
Подскажите пожалуйста, как можно её исправить.
Заранее благодарю
Добрый день.
Суда по описанию, ошибка связана с заданием нормали для вент.отверстий, но без файла проекта точно сказать сложно.
Если вам не отвечают на форуме в течение пары дней, продублируйте свой вопрос на почту firecat@pyrosim.ru
Добрый день, да вы были абсолютно правы, вент. отверстия имели неправильное положение относительно нормали. Исправил, теперь расчет идет, спасибо большое.

Однако, вновь появилась другая ошибка, о которой писал ранее. Скриншот прикрепляю.
От себя добавлю, что раньше данная ошибка появлялась намного раньше. После череды изменений таких как, замена реакции на более приближенную к реальной модели, изменение размеров воздуховодов и вент.отверстий, а также скорости вентиляции, длительность расчета изменилась с секунд 15 симуляции, до представленных на скриншоте 607 секунд.

Очень прошу помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой.
Заранее благодарю за уделенное время.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 18 май 2020, 03:20
FireCat
Добрый день.
1. Вы уверены, что приложили правильный файл? Данный файл не запускается из-за ошибок с реакцией (задано две реакции, дублируются газы, неправильно описана реакция в интерфейсе). Я могу поправить, но лучше бы посмотреть именно тот файл, который вы запускаете.
2. На других файлах возникает такая проблема, или это единственный?

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 18 май 2020, 07:34
FireCat
В вашей модели задана слишком сложная система HVAC. В первую очередь я бы предложила упростить ее, и посмотреть, исчезнет ли ошибка.
HVAC не предназначен для моделирования всей системы воздуховодов полностью (посмотрите руководство пользователя FDS, п.12.2.1). Например, можно объединить все внутренние узлы в один, и соединить вент.отверстия HVAC с одним узлом. Или даже объединить все вент.отверстия HVAC в одно, пересчитав размер воздуховодов.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 18 май 2020, 09:10
Роман
FireCat писал(а):Добрый день.
1. Вы уверены, что приложили правильный файл? Данный файл не запускается из-за ошибок с реакцией (задано две реакции, дублируются газы, неправильно описана реакция в интерфейсе). Я могу поправить, но лучше бы посмотреть именно тот файл, который вы запускаете.
2. На других файлах возникает такая проблема, или это единственный?
Здравствуйте, прошу прощения за неисправный файл, голова уже кругом идет.
Прикрепляю исправный файл, где отсутствует переопределение реакции.
FireCat писал(а):В вашей модели задана слишком сложная система HVAC. В первую очередь я бы предложила упростить ее, и посмотреть, исчезнет ли ошибка.
HVAC не предназначен для моделирования всей системы воздуховодов полностью (посмотрите руководство пользователя FDS, п.12.2.1). Например, можно объединить все внутренние узлы в один, и соединить вент.отверстия HVAC с одним узлом. Или даже объединить все вент.отверстия HVAC в одно, пересчитав размер воздуховодов.
По поводу системы HVAC. Благодарю, вы подтвердили предположение об упрощении системы воздуховодов, путем уменьшения
количества внутренних узлов. Также интересная идея с объединением отверстий в одно целое.
Еще раз благодарю, буду пробовать.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 25 май 2020, 07:14
Vadim
При запуске, FDS выдаёт следующее: STOP: SETUP ONLY, но рассчитывает файлы .binfo, .smv, .end, .txt

в чём может быть проблема? не хватает мощности ПК? или ошибка...

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 25 май 2020, 07:32
FireCat
Чтобы сказать что-то конкретное, нужно посмотреть исходный файл.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 25 май 2020, 08:50
Vadim
исходники.zip
(19.21 КБ) 615 скачиваний
FireCat писал(а):Чтобы сказать что-то конкретное, нужно посмотреть исходный файл.
Прикрепляю. заранее спасибо!

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 25 май 2020, 08:57
FireCat
Это не исходники. Исходным файлом является файл PyroSim с расширением .psm или файл FDS с расширением .fds

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 25 май 2020, 09:03
Vadim
FireCat писал(а):Это не исходники. Исходным файлом является файл PyroSim с расширением .psm или файл FDS с расширением .fds
прошу прощения, прикрепляю.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 25 май 2020, 09:48
FireCat
1. Ячеек сетки действительно очень много, возможно не хватает для расчета оперативной памяти. Хотя в таком случае обычно ошибка выглядит как Memory allocation failed in the routine INIT
2. Обратите внимание, у нескольких препятствий цвет задан RGB=127, 265, 112 - это неверно, значение не может быть больше 255
Попробуйте уменьшить количество ячеек сетки - за счет уменьшения расчетного домена или за счет увеличения размера ячейки сетки, и посмотрите, запустится ли расчет.