Страница 3 из 13

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 23 окт 2018, 13:57
FireCat
Добрый день.
Pyrosim "не любит" русские буквы в названиях файлов. Откройте папку с расчетом и вручную запустите файл .smv

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 14 дек 2018, 12:37
Абдурахман
Здравствуйте, подскажите. запускаю на расчет и сразу выдает такую вот ошибку, в чем может быть проблема?

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 15 дек 2018, 07:16
FireCat
Добрый день. Программа не может открыть результаты, поскольку отсутствует файл .smv. То есть расчет выдал ошибку еще до того, как был создан этот файл, и в окне расчета стояла галочка "Показать результаты после завершения", поэтому программа пытается открыть отсутствующий файл.
Сама ошибка расчета указывается в окне расчета, и обычно начинается со слова ERROR. Найдите ошибку в окне расчета и поищите ее в этой теме или поиском по форуму. Если описания этой ошибки на форуме нет, напишите ее, и приложите файл PyroSim или FDS, постараемся помочь.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 25 янв 2019, 08:15
Алена
Здравствуйте, от чего может возникнуть ошибка численной нестабильности при расчете прогрева конструкций? На 0,12 секунде,даже пожар еще не начался.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 25 янв 2019, 08:29
FireCat
Добрый день.
Сложно предположить, не видя файла. Выложите, пожалуйста, исходный файл FDS или PyroSim на форум (в архиве) или пришлите на почту.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 27 янв 2019, 14:55
Алена
Здравствуйте, что значит эта ошибка? выдается при расчете прогрева конструкции пвх окна на 120 секунде. Cannot specify fixed flows for all branches of internal

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 27 янв 2019, 17:09
FireCat
Данная ошибка означает, что для всех воздуховодов, соединяющихся в одном из внутренних узлов системы HVAC, задан фиксированный расход воздуха (или скорость). Уберите фиксированный расход для одного из воздуховодов.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 28 янв 2019, 05:33
Алена
Спасибо большое!

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 29 янв 2019, 05:30
Алена
Изменила расходы воздуха, все равно выдает такую ошибку, что это еще может быть? я в воздуховодах сделала разницу между расходами в 1 куб. может больше сделать? и как задать включение/отключение вентилятора не заслонкой а параметром функция от времени?

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 29 янв 2019, 05:52
FireCat
Вам не нужно задавать разницу, вам нужно сделать, чтобы для одного воздуховода расход не был задан вообще, чтобы программа его рассчитывала на основании других заданных данных. Например, если во внутреннем узле соединяются воздуховоды 1, 2 и 3, то расход может быть задан только для любых двух из них, для третьего расход не должен быть задан.
Для включения/отключения вентилятора используйте функцию зависимости от времени. Например, чтобы включить вентилятор в 60 секунд и выключить в 120 задайте, следующие данные:
время 59.99 секунд, доля величины 0
время 60.0 секунд, доля величины 1
время 119.99 секунд, доля величины 1
время 120.0 секунд, доля величины 0