Страница 2 из 13

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 12 май 2016, 14:16
FireCat
Файл приложите, пожалуйста.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 08 ноя 2016, 14:33
Роман
http://joxi.ru/J2byy6ntbWBgm6

Вот скрин ошибки, не пойму, что нужно изменить.
Спасибо .

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 08 ноя 2016, 15:45
FireCat
Это не ошибка, а предупреждение, что в модели не задано активных реакций, но присутствуют объекты, связанные с горением (например, поверхность типа "горелка"). Если нажать "Ок", будут выделены данные объекты. Если нажать "Ignore", то PyroSim попробует запустить расчет, несмотря на предупреждение.
Если у вас задана реакция в текстовом виде, в разделе "Дополнительные записи", нажмите "Ignore". Если нет - задайте активную реакцию.
Для удобства работы вы можете скачать с нашего сайта русифицированную версию PyroSim.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 17 мар 2017, 08:45
Евгений
Возникает ошибка "Specify orientation of VENT 7, MESH number 23".
Каким образом понять, какие конкретно вент.отверстие и сетка имеются ввиду в Пиросиме? А то у меня 92 вент.отверстия и 31 сетка.
Или можно посчитать по порядку расположения в текстовом виде?

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 17 мар 2017, 09:17
Сергей
Да, по порядку

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 16 авг 2017, 03:48
FireCat
ERROR: Cannot overlap HOLEs with a DEVC_ID or CTRL_ID. HOLE number 71
Ошибка говорит о том, что отверстия, для которых задан элемент управления, не должны перекрываться.
Проверьте:
1. Что отверстия не накладываются друг на друга. Включите "Предварительный просмотр блоков FDS" на верхней панели инструментов - возможно, при преобразовании в блоки FDS два соседних отверстия начинают накладываться друг на друга, даже если при обычном отображении этого не видно.
2. Что отверстия не находятся на границе двух сеток. В таком случае возможен вариант, что каждая сетка считает отверстие отдельно - и будет считать, что они перекрываются. Отодвиньте границу сеток от отверстий, либо убедитесь, что программа воспринимает его как одно отверстие.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 20 окт 2017, 07:56
FireCat
В меню "Выходные данные" - "Редактировать измерения в твердой фазе" у вас задан датчик, который не попадает на границу твердого тела. Проверьте внимательно координаты.

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Добавлено: 23 окт 2018, 12:12
flinch
Подскажите, что делать с такой ошибкой:
Starting Smokeview: C:\Program Files\PyroSim 2014\fds32\smokeview.exe...

*** Error: Smokeview file, здание1.smv, not found

Smokeview 6.1.11 - Jul 16 2014

Не запускается смокивью по завершении расчета, не горят иконки запуском, если вызвать вручную 3Д панель нельзя просмотреть пожар и ОФП там.