Список ошибок при запуске расчета FDS

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

FireCat
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Да, к сожалению, только по одному датчику.
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Андрей »

Никто не заметил, что последняя версия Пиросима стала значительно медленнее считаться? Или только у меня такое? Запускаю тройку расчетов по 300-400 тыс ячеек на сервере с 26 ядрами и дофига оперативки. Раньше такое за пару тройку часов щелкал,а сейчас за сутки уходит
FireCat
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Текущая версия FDS в последней версии PyroSim - 6.7.1
Вы можете попробовать обновить FDS до самой последней версии 6.7.3, или наоборот откатиться до более старой 6.7.0 и посмотреть влияние версии на длительность расчета.
Последнюю версию можно скачать здесь: https://pages.nist.gov/fds-smv/downloads.html
Версию 6.7.0 можно скачать здесь: https://github.com/firemodels/fds/releases/tag/FDS6.7.0
После установки FDS нужно в PyroSim в меню "Файл" - "Настройки" на вкладке "FDS" указать путь к новому исполняемому файлу FDS:
version.png
version.png (69.12 КБ) 20141 просмотр
Станислав
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 08:06

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Станислав »

FireCat писал(а):ERROR: SURF 1 cannot be applied to a thin obstruction, OBST #1
Поверхность 1, у которой задана возможность выгорания, не должна применяться к тонкому препятствию (толщина препятствия менее одной ячейки сетки). Нужно либо вручную поправить размер препятствий, либо в меню FDS - Параметры моделирования, на вкладке "Угловая геометрия" выбрать пункт "Все препятствия должны иметь толщину"
Добрый день! При импорте геометрии FDS в модели Pyrosim возникло множество элементов с нулевой толщиной, т.н. тонких препятствий, пункт все препятствия должны иметь ширину на вкладке угловая геометрия не помогает избежать повтора ошибок, подскажите как можно откорректировать поверность, если на нее влияет возможность выгорания, то как отключить данную функцию? Файл модели прикладываю.
Вложения
DU.zip
(4.88 МБ) 687 скачиваний
Снимок5.PNG
Снимок5.PNG (35.59 КБ) 18948 просмотров
FireCat
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Если не срабатывает общая настройка, то можно выделить препятствия и в свойствах принудительно поставить галочку "Расширить".
Кроме того, нужно проверить вент.отверстия, которые расположены на невыровненных по сетке стенах, программа не может определить, на какой твердой поверхности они находятся:
1.png
1.png (32.42 КБ) 18928 просмотров
Olga
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2020, 19:37

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Olga »

Здравствуйте, при запуске расчета в Pirosim появляется ошибка:

ERROR: Species 11 has the same ID as species 4.

Пожалуйста, подскажите как ее исправить?
FireCat
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Ошибка означает, что газ 11 имеет то же название, что и газ 4. Вероятно, вы задали какой-то газ в дереве объектов в разделе "Газы", и тот же газ добавили в текстовый вид в раздел "Дополнительные записи" при задании реакции с хлором. Вам нужно перейти на вкладку "Текстовый вид", посчитать газы по порядку (строчки, которые начинаются со слова SPEC) и удалить повторяющиеся газы.
Роман
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 19:34

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Роман »

Здравствуйте, при запуске расчёта Pyrosim появилась такая ошибка :

ERROR: The domain appears sealed. Specify one or more pressure ZONEs. (CHID: Metro)

ERROR: FDS was improperly set-up - FDS stopped (CHID: Metro)
[runfds.exe] subprocess exit: 0

Подскажите пожалуйста, как можно её исправить.
Заранее благодарю
FireCat
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Добрый день.
В последней версии FDS появилась проверка на герметичность домена. Ошибка говорит о том, что домен герметичен.
Вам нужно либо создать вент.отверстия с поверхностью OPEN для создания связи с атмосферой, либо создать зоны давления в домене (если вам действительно нужны герметичные помещения).
Роман
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 19:34

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Роман »

Добрый день, спасибо за помощь с проверкой на герметичность, однако появилась новая ошибка(см. изображение).

Заранее благодарю
Вложения
Изображение 1
Изображение 1
error1.png (31.15 КБ) 18120 просмотров
Ответить