Pyrosim

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Станислав
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 11:52

Re: Pyrosim

Сообщение Станислав »

Спасибо, все работает
максим
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 21:21

Re: Pyrosim

Сообщение максим »

Друзья, подскажите для чего на вкладке СКОРОСТЬ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ мы задаём эти параметры? и на что они влияют ? Можно ли это как то сопоставить с таблицей из 404 по пожару пролива
Вложения
Безымянный1.png
Безымянный1.png (29.01 КБ) 15007 просмотров
Безымянный.png
Безымянный.png (23.93 КБ) 15007 просмотров
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

Вероятно вы используете старую версию программы, в последней версии PyroSim этих параметров нет.
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

В отдельные моменты расчета, например, в момент начала возгорания, возможно возникновение слишком большой локальной скорости горения (из-за ограничений модели, большого шага по времени). Это может привести к численной нестабильности и прерыванию расчета. Чтобы этого не случалось, установлены предельные значения скорости тепловыделения с помощью параметров HRRPUA_SHEET (значение по умолчанию 200 кВт/м2) и HRRPUA_AVERAGE (2500 кВт/м3).
Значения по умолчанию не стоит менять без особой необходимости, так как, по сути, это технические параметры. В более новых версиях эти параметры убраны.
максим
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 21:21

Re: Pyrosim

Сообщение максим »

спасибо большое!

Если можно еще один вопрос. Чем отличаются выходные данные для измерителя в газовой среде. Задаём величины 1.Интегральная интенсивность KW/M2 2.Поток теплового излучения от газа KW/M2 3.Скорость тепловыделения на единицу площади KW/M2. Для каких случаев применимы эти величины ?
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

1.Интегральная интенсивность KW/M2 - в руководстве пользователя FDS отмечена как редко используемая и применяемая в основном в диагностических целях величина
2.Поток теплового излучения от газа KW/M2 - измеряет лучистый тепловой поток в газовой среде (не на поверхности твердого тела)
3.Скорость тепловыделения на единицу площади KW/M2. - измеряет удельную скорость тепловыделения от пламени
Ильнур
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 04:51

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение Ильнур »

Здравствуйте, в FDS, когда стене задаю поверхность желтая сосна, программа пишет "FDS запрещает выгорание сглаженых поверхностей. Измените свойства поверхности"
а при запуске FDS расчета, стена не выгорает.
Заранее спасибо
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat »

В свойствах препятствий, для которых задана поверхность "желтая сосна", нужно снять галочку "сглаживание".
Ильнур
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 04:51

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение Ильнур »

К сожалению в версии Пиросим 2014 г есть такая функция, а на версии 2015г не могу найти
Ильнур
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 04:51

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение Ильнур »

FireCat писал(а):В свойствах препятствий, для которых задана поверхность "желтая сосна", нужно снять галочку "сглаживание".
в версии 2014 года есть такая функция, а вот в версии 2015 нету
Ответить