Pyrosim
Модератор: Ilya
Re: Pyrosim
Необходимо добавить вент.отверстия с поверхностью OPEN на все боковые границы сетки.
Re: Pyrosim
Нет, в данном случае наружные двери вы моделируете отверстиями в стенах, а вент.отверстия на сетке моделируют просто окружающую среду. Просто задайте вент.отверстие по всей границе сетки.asas писал(а):Спасибо, как понимаю сколько наружных двереи столько и вентиляционнык отверстии на сетке?
Если вы ее не зададите, то все вент.отверстие начнет гореть полностью в момент начала моделирования. Чтобы пламя распространялось по вент.отверстию, используйте скорость распространения пламени.asas писал(а):Еще вопрос скорость распространения огня на вент отверсстии всегда надо задавать, это имею в виду когда создаю очаг огня ?
Re: Pyrosim
Если известно время эвакуации, то время расчета должно быть не менее времени эвакуации деленного на 0,8. Если не известно, то нужно прикинуть его приблизительно. Весь смысл расчета - в сравнении времени блокирования и времени эвакуации, если время расчета меньше времени эвакуации, то сравнение ничего не даст.
Кроме того можно задать большое время расчета, и в процессе проверять время блокирования, если оно наступило уже - можно прервать расчет.
Кроме того можно задать большое время расчета, и в процессе проверять время блокирования, если оно наступило уже - можно прервать расчет.
Re: Pyrosim
Здесь одной только Pyrosim не ограничиться. Задачу нужно решать комплексно. Во-первых, почему только колонны, там ведь и другие конструкции надо будет защищать, не факт что они попадут в зону орошения. Во-вторых, стоимость такого решения может в разы превысить стоимость огнезащитной обработки конструкций. Нужно сначала моделировать пожар, а потом делать статический (с учетом нагрузок) и теплотехнический (с учетом охлаждения) расчет - для определения предела огнестойкости конструкций. Можем рассмотреть разные варианты, на коммерческой основе оказываем такие услуги: см. https://www.mars-pb.ru/
Re: Pyrosim
Профиль задавать и не нужно. FDS все равно решает теплообмен в конструкциях только в одном измерении - вглубь. Лучше тогда уж посчитать приведенную толщину металла и моделировать просто металлические пластины этой толщины.
Мы так делали в одной из работ - посмотрите, это описано в статье "МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРА В МАШИННОМ ЗАЛЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЕГО ПОКРЫТИЯ" - ссылка для скачивания там же, на сайте проекта МАРС-ПБ: https://www.mars-pb.ru/index.php/publikatsii
Мы так делали в одной из работ - посмотрите, это описано в статье "МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРА В МАШИННОМ ЗАЛЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЕГО ПОКРЫТИЯ" - ссылка для скачивания там же, на сайте проекта МАРС-ПБ: https://www.mars-pb.ru/index.php/publikatsii