Для новичков
Модератор: Ilya
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53
Re: Для новичков
Добрый день. Спасибо
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 мар 2022, 16:30
Re: Для новичков
Здравствуйте!
Необходимо выполнить расчет для типового этажа здания для учебного проекта. Связь с атмосферой осуществляется только в лестницах, которые находятся в центре здания. Вентиляционное отверстие создала на границе двух сеток, потому что иначе отверстие с типом OPEN задавать нельзя, как я поняла. Однако расчет всё равно не проходит и выдается ошибка VENT 1 must be attached to a solid obstruction. Хотя отверстие и так находится на препятствии в виде стенки. Файл проекта прилагаю.
Необходимо выполнить расчет для типового этажа здания для учебного проекта. Связь с атмосферой осуществляется только в лестницах, которые находятся в центре здания. Вентиляционное отверстие создала на границе двух сеток, потому что иначе отверстие с типом OPEN задавать нельзя, как я поняла. Однако расчет всё равно не проходит и выдается ошибка VENT 1 must be attached to a solid obstruction. Хотя отверстие и так находится на препятствии в виде стенки. Файл проекта прилагаю.
- Вложения
-
- project.psm.zip
- (1.86 МБ) 1136 скачиваний
Re: Для новичков
Добрый день.
Вент.отверстие 1 - это fire, оно висит над полом.
Вент.отверстие с поверхностью OPEN должно располагаться на внешней границе сетки. При этом не нужно заслонять вент.отверстие препятствием - это сделает бесполезной связь с атмосферой. Расчет при этом запустится, но во время расчета возможно возникновение численной нестабильности из-за повышения давления в модели.
В вашей модели можно реализовать связь с атмосферой двумя способами: 1. Сместить границу сетки так, чтобы границей модели была граница сетки, а не препятствие. В таком случае вент.отверстие размещается на границе модели.
2. Сделать вент.отверстия на границах сетки за пределами здания. В стене здания сделать отверстие, чтобы обеспечить доступ воздуха в модель, а не только формальную связь с атмосферой.
Вент.отверстие 1 - это fire, оно висит над полом.
Вент.отверстие с поверхностью OPEN должно располагаться на внешней границе сетки. При этом не нужно заслонять вент.отверстие препятствием - это сделает бесполезной связь с атмосферой. Расчет при этом запустится, но во время расчета возможно возникновение численной нестабильности из-за повышения давления в модели.
В вашей модели можно реализовать связь с атмосферой двумя способами: 1. Сместить границу сетки так, чтобы границей модели была граница сетки, а не препятствие. В таком случае вент.отверстие размещается на границе модели.
2. Сделать вент.отверстия на границах сетки за пределами здания. В стене здания сделать отверстие, чтобы обеспечить доступ воздуха в модель, а не только формальную связь с атмосферой.
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53
Re: Для новичков
Пожалуйста сделайте в FireRisk, если можно, чтобы на значениях по плоскостям можно было бы задавать и они отображались критическое значение в виде чёрной полоски, так как на видимость и температура, такого как поняла пока нету по CO, CO2, оптическая плотность. Спасибо
Re: Для новичков
Здравствуйте. Она отображается, если опасный фактор превышает критическое значение. А если не превышает - то шкала будет от нуля до критического значения, например, температура - от нуля до 70 градусов.
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53
Re: Для новичков
Значит я могу задать критическое значение любое и будет отобразится?
https://wampi.ru/image/RjjQ02w что не показывает
https://wampi.ru/image/RjjQ02w что не показывает
Re: Для новичков
Добрый день!
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, где можно найти данные для моделирования горения каменного угля? И как будет правильнее задать реакцию горения?
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, где можно найти данные для моделирования горения каменного угля? И как будет правильнее задать реакцию горения?
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 янв 2023, 05:03
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день!
Подскажите, как создать доводчик на двери и есть ли это в видеороликах?
Можно ли переносить расчетные точки измерения из одного файла в другой?
Подскажите, как создать доводчик на двери и есть ли это в видеороликах?
Можно ли переносить расчетные точки измерения из одного файла в другой?
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день.
Доводчик на двери закрывает дверь. Закрытая дверь в FDS моделируется отсутствием двери. Соответственно вы либо не создаете отверстие в стене там, где должна быть дверь с доводчиком (считаем, что она всегда закрыта). Либо, если нужно учесть, что дверь сначала открыта, а после прохода людей закрывается доводчиком, то создаете отверстие, которое отключается в определенное время. Пример включения/отключения объектов в определенное время приведен здесь: https://vk.com/pyrosim?w=wall-178735312_215
Доводчик на двери закрывает дверь. Закрытая дверь в FDS моделируется отсутствием двери. Соответственно вы либо не создаете отверстие в стене там, где должна быть дверь с доводчиком (считаем, что она всегда закрыта). Либо, если нужно учесть, что дверь сначала открыта, а после прохода людей закрывается доводчиком, то создаете отверстие, которое отключается в определенное время. Пример включения/отключения объектов в определенное время приведен здесь: https://vk.com/pyrosim?w=wall-178735312_215
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 янв 2023, 05:03
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
А как вставить датчик для измерения хлора, если его нет в библиотеке датчиков?
У меня реакция с хлором, которую я вставлял в виде текста из библиотеке, а датчик как вставить, если его нет в списке датчиков?
У меня реакция с хлором, которую я вставлял в виде текста из библиотеке, а датчик как вставить, если его нет в списке датчиков?