Да, все верно. Хотя не вижу смысла разворачивать реальную модель ради положительного направления потока.Андрей писал(а):у меня источник излучения справа, стена слева, соответственно излучение справа налево, т.е. в минус, правильно? чтобы в плюс пошло, надо все повернуть на 180*?
если развернуть, у меня для датчиков SOLID, относительно оси Х, изменится с "1" на "-1" автоматически - тут все правильно, ничего не менять?
Разные вопросы
Модератор: Ilya
Re: Разные вопросы
Re: Разные вопросы
добрый день!
имеется 16ядерный комп, сетка для ПироСим2012 была разбита на 16 подсеток, запускался параллельный расчет FDS.
теперь откорректированный под ПироСим2016 файл с 16ю подсетками, запускаем на том же компе в параллельный расчет - вываливается ошибка (см.скрин) теперь вопросы:
1. поддерживает ли ПС2016 параллельный расчет? если да, то почему ошибка вылазит?
2. если не поддерживает, то надо делать только одну сетку?
не параллельный расчет FDS на 16 подсетках за 12 часов просчитал 221 секунду, и вылетел с сообщением
имеется 16ядерный комп, сетка для ПироСим2012 была разбита на 16 подсеток, запускался параллельный расчет FDS.
теперь откорректированный под ПироСим2016 файл с 16ю подсетками, запускаем на том же компе в параллельный расчет - вываливается ошибка (см.скрин) теперь вопросы:
1. поддерживает ли ПС2016 параллельный расчет? если да, то почему ошибка вылазит?
2. если не поддерживает, то надо делать только одну сетку?
не параллельный расчет FDS на 16 подсетках за 12 часов просчитал 221 секунду, и вылетел с сообщением
forrtl: severe (157): Program Exception - access violation
Image PC Routine Line Source
fds.exe 000007F6082F379B Unknown Unknown Unknown
fds.exe 000007F6082E39AE Unknown Unknown Unknown
fds.exe 000007F6082D41A2 Unknown Unknown Unknown
fds.exe 000007F6082D2D58 Unknown Unknown Unknown
fds.exe 000007F607FD07D3 MAIN__ 655 main.f90
fds.exe 000007F607FCC5BE Unknown Unknown Unknown
fds.exe 000007F60873D1B0 Unknown Unknown Unknown
KERNEL32.DLL 000007FCE666167E Unknown Unknown Unknown
ntdll.dll 000007FCE841C3F1 Unknown Unknown Unknown
Последний раз редактировалось Андрей 22 дек 2016, 03:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разные вопросы
Ошибка с которой не запускается параллельный расчет, "XB for DEVC FLOW must be completely within a mesh", означает что измеритель FLOW (и аналогичные измерители потока) должны лежать полностью внутри одной сетки. Они не должны пересекать границы сетки.
Re: Разные вопросы
в 2016м расчет доходит до 220 секунд и отрубается...
можете как-то открыть этот файл, сделанный в 2012м и его попробовать откорректировать, чтоб запускался? (и сохранить для открытия в 2012м)
это единственный вариант, который у меня без датчиков потока провел расчет на все заданное время...
я уже и стены все сделал неактивными, нарисовал новую стену, на нее поставил датчик потока, расширил - ошибка и всё тут!...
все препятствия при этом расширенные (см.скрин) может в 2012 косяк какой с датчиком потока?
можете как-то открыть этот файл, сделанный в 2012м и его попробовать откорректировать, чтоб запускался? (и сохранить для открытия в 2012м)
это единственный вариант, который у меня без датчиков потока провел расчет на все заданное время...
я уже и стены все сделал неактивными, нарисовал новую стену, на нее поставил датчик потока, расширил - ошибка и всё тут!...
все препятствия при этом расширенные (см.скрин) может в 2012 косяк какой с датчиком потока?
- Вложения
-
- Av2_2016-5-2012.zip
- (11.6 КБ) 725 скачиваний
Re: Разные вопросы
Запускается в 2016
Re: Разные вопросы
да есть у меня для 2016го, Вы же уже давали ))FireCat писал(а):Запускается в 2016
у меня этот файл 2016го на 2016м с датчиками потока, считает максимум 220 секунд (при требуемых 960), потом вылетает.
а файл 2012го (который я выше приложил) в 2012м считает на все время, но если поставить датчики потока - вылазит ошибка и расчет не стартует.
можно как-то мой файл открыть в 2012м, и посмотреть где косяк?
могу дистриб 2012го дать, если у Вас нету
Re: Разные вопросы
Отодвиньте датчики FLOW от твердой поверхности на одну ячейку. PyroSim 2012 ругается, что они находятся на твердой поверхности.
Re: Разные вопросы
отодвинулFireCat писал(а):Отодвиньте датчики FLOW от твердой поверхности на одну ячейку. PyroSim 2012 ругается, что они находятся на твердой поверхности.
не помогло
Re: Разные вопросы
спасибо!FireCat писал(а):Файл в 2012
посмотрим, доделает ли расчет...
а у меня в чем ошибка, не знаете?