Как выбрать площадь пожара для расчета ОФП

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Станислав
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 11:10

Как выбрать площадь пожара для расчета ОФП

Сообщение Станислав »

Добрый день! На одном из вебинаров услышал, что по методике рекомендуется задавать площадь пожара на всю площадь помещения, подскажите что за методика, где это почитать?
FireCat
Сообщения: 623
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Как выбрать площадь пожара для расчета ОФП

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Речь о пособии по применению методики №382 https://legalacts.ru/doc/posobie-po-pri ... -velichin/

2.1.2. ...
Максимальную площадь горения для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4 следует принимать равной двум площадям помещения очага, для помещений класса Ф5.2 с высотой хранения менее 5,5 м - равной четырем площадям помещения очага, для помещений класса Ф5.2 с высотой хранения более 5,5 м - равной фактической поверхности горючих материалов (но не менее 10 площадей помещения).
Станислав
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 11:10

Re: Как выбрать площадь пожара для расчета ОФП

Сообщение Станислав »

Спасибо большое
Ответить