При импорте файлов для создания отчета, вылетают следующие предупреждения.
С точкой_02, скорее всего дело в том, что в Pirosym она установлена со смещением в сторону ОТ помещения и из-за этого, не определяется правильное помещение. Но могу ошибаться.
А вот с данными о движении людей не совсем понятно в чем проблема.
Для точки 'Точка_01' найдено помещение 'Помещение76'. Дальность видимости = 6м
Для точки 'Точка_02' не удалось определить помещение. Дальность видимости = 20м
Не найдены данные о движении людей через двери. Проверьте что файлы результатов PathFinder *_occupants_detailed.csv доступны, либо проект сохранен с включением слайсов в файл проекта.
Не найдены данные о движении людей через двери. Проверьте что файлы результатов PathFinder *_occupants_detailed.csv доступны, либо проект сохранен с включением слайсов в файл проекта.
Не найдены данные о движении людей через двери
Модератор: Ilya
Re: Не найдены данные о движении людей через двери
Добрый день.
По поводу точки_02 вы правильно понимаете - при несоответствии моделей программа не сможет определить, в каком помещении находится точка. Вы можете вручную задать дальность видимости в точке в зависимости от того, в каком помещении точках находится.
По второму вопросу. При расчете в Pathfidner в профилях агентов на вкладке "Выходные данные" должна быть установлена галочка "Печать данных CSV". В таком случае будет сохраняться файл *_occupants_detailed.csv или набор файлов _occupant_*_*.csv, из которых программа берет данные для расчета. Если таких файлов в папке с результатами Pathfidner нет, то данных для расчета не хватает. Проверьте, что такие файлы в папке есть.
Также проверьте, что вы используете последнюю версию FireRisk.
По поводу точки_02 вы правильно понимаете - при несоответствии моделей программа не сможет определить, в каком помещении находится точка. Вы можете вручную задать дальность видимости в точке в зависимости от того, в каком помещении точках находится.
По второму вопросу. При расчете в Pathfidner в профилях агентов на вкладке "Выходные данные" должна быть установлена галочка "Печать данных CSV". В таком случае будет сохраняться файл *_occupants_detailed.csv или набор файлов _occupant_*_*.csv, из которых программа берет данные для расчета. Если таких файлов в папке с результатами Pathfidner нет, то данных для расчета не хватает. Проверьте, что такие файлы в папке есть.
Также проверьте, что вы используете последнюю версию FireRisk.