расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

flinch
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 13:33

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение flinch »

Добрый день! По какой причине не проходит визуализация результатов в смокивью? Прекрасно все запускалось, а потом раз, загружаются результаты и просто белый экран без модели, хотя время идет.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение FireCat »

Добрый день. Программа Pathfinder не работает со SmokeView, у нее отдельная программа просмотра результатов.
Ответить на ваш вопрос, не видя исходный файл, на котором возникла проблема, невозможно. Выложите файл на форум в архиве или пришлите на почту firecat@pyrosim.ru
flinch
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 13:33

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение flinch »

FireCat писал(а):Добрый день. Программа Pathfinder не работает со SmokeView, у нее отдельная программа просмотра результатов.
Ответить на ваш вопрос, не видя исходный файл, на котором возникла проблема, невозможно. Выложите файл на форум в архиве или пришлите на почту firecat@pyrosim.ru
Посмотрите пожалуйста)
Вложения
cw1 240.zip
(3.64 МБ) 609 скачиваний
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение FireCat »

Проверьте, что у вас включена геометрия в дереве объектов слева, в узле "Геометрия сцены". Если отключены все варианты, то сцена будет белой (а если при этом отключить в меню "Вид" отображение агентов - то полностью пустой). Кликните два раза по "Навигационная сетка" и/или по "Геометрия Pathfinder", выбранные варианты должны выделиться жирным шрифтом в дереве и отобразиться на сцене.
flinch
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 13:33

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение flinch »

FireCat писал(а):Проверьте, что у вас включена геометрия в дереве объектов слева, в узле "Геометрия сцены". Если отключены все варианты, то сцена будет белой (а если при этом отключить в меню "Вид" отображение агентов - то полностью пустой). Кликните два раза по "Навигационная сетка" и/или по "Геометрия Pathfinder", выбранные варианты должны выделиться жирным шрифтом в дереве и отобразиться на сцене.
Скажите, а есть еще какие-либо варианты? Отображение агентов включено, геометрия сцены с подкатегориями выделены жирным, но схемы нет
Вложения
ошибка.jpg
ошибка.jpg (124.32 КБ) 12067 просмотров
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение FireCat »

Попробуйте:
1. Перезагрузить компьютер.
2. В настройках на вкладке "Рендеринг" для параметра "Геометрия сцены" выбрать разные варианты.
3. В целом на вкладке "Рендеринг" попробовать разные варианты отображения.
4. Обновить драйвера видеокарты.
flinch
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 13:33

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение flinch »

FireCat писал(а):Попробуйте:
1. Перезагрузить компьютер.
2. В настройках на вкладке "Рендеринг" для параметра "Геометрия сцены" выбрать разные варианты.
3. В целом на вкладке "Рендеринг" попробовать разные варианты отображения.
4. Обновить драйвера видеокарты.
При перезагрузке все также. Параметры все менялись, но результата нет. В итоге попробовали запустить визуализацию прошлых расчетов, но и она не запускается (хотя раньше запускались (2 дня назад, к примеру)), пишет, что файл отсутствует. Попробую обновить драйвера.
Сергей
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:08

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение Сергей »

FireCat писал(а): 07 окт 2020, 08:17
подскажите пожалуйста, по какой причине люди не идут "шеренгой" в 2 человека бок о бок по коридору шириной 1 метр,
хотя "ширина" человека порядка 40 см ...
Ответить