Найдено 17 результатов
- 17 фев 2020, 13:33
- Форум: FireCat
- Тема: Список ошибок при запуске расчета FDS
- Ответы: 131
- Просмотры: 692985
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
ERROR: SURF 1 cannot be applied to a thin obstruction, OBST #1 Поверхность 1, у которой задана возможность выгорания, не должна применяться к тонкому препятствию (толщина препятствия менее одной ячейки сетки). Нужно либо вручную поправить размер препятствий, либо в меню FDS - Параметры моделировани...
- 05 ноя 2019, 23:54
- Форум: FireCat
- Тема: Список ошибок при запуске расчета FDS
- Ответы: 131
- Просмотры: 692985
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Здравствуйте! Не получилось найти в списке ошибок такие:
ERROR: Reposition DEVC No.13, ID = H13
FDS cannot determine which boundary cell to assign.
Подскажите что может быть не так и как это устранить.
Модель прикладываю.
ERROR: Reposition DEVC No.13, ID = H13
FDS cannot determine which boundary cell to assign.
Подскажите что может быть не так и как это устранить.
Модель прикладываю.
Re: FireRisk
Спасибо!
Re: FireRisk
да, повторяли с различными значениями
Re: FireRisk 1.50
Настройки значений шкалы игнорируются на плоскостях по видимости
- 17 авг 2015, 15:02
- Форум: FireCat
- Тема: Pathfinder
- Ответы: 79
- Просмотры: 350699
Re: Pathfinder
По картинке сложно сказать, в чем может быть проблема. Выложите, пожалуйста, расчетный файл, или пришлите его на почту mail@pyrosim.ru Направил файлы проекта на указанный адрес, так же прошу пояснить информацию по поводу значения окна "интервал обновления". В руководстве пользователя опис...
- 14 авг 2015, 07:45
- Форум: FireCat
- Тема: Pathfinder
- Ответы: 79
- Просмотры: 350699
Re: Pathfinder
Добрый день! Подскажите, как выполнить отладку чтобы в дальнейшем агенты не застревали на ровном месте? Переключение режима поведения в параметрах моделирования на SFPE, а так же отключение режима обработки столкновений приводит к тому, что люди при эвакуации ведут себя неестественно и становится не...
- 12 июл 2015, 09:14
- Форум: FireCat
- Тема: Список ошибок при запуске расчета FDS
- Ответы: 131
- Просмотры: 692985
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день! При моделировании спринклерного пожаротушения возникает следующая ошибка: ERROR: PART SPEC_ID WATER VAPOR not found (CHID: AT) STOP: FDS was improperly set-up (CHID: AT)STOP: FDS was improperly set-up (CHID: AT) Нашел проблему: при редактировании частиц были прописаны параметры для газ...
- 12 июл 2015, 09:04
- Форум: FireCat
- Тема: Список ошибок при запуске расчета FDS
- Ответы: 131
- Просмотры: 692985
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день! При моделировании спринклерного пожаротушения возникает следующая ошибка: ERROR: PART SPEC_ID WATER VAPOR not found (CHID: AT)
STOP: FDS was improperly set-up (CHID: AT)STOP: FDS was improperly set-up (CHID: AT)
STOP: FDS was improperly set-up (CHID: AT)STOP: FDS was improperly set-up (CHID: AT)
Re: FireRisk
Добрый вечер! Нигде не смог найти в отчете высоту расчетных точек и плоскостей относительно пола, часто бывает необходимо задать различную высоту в пределах одного этажа, подскажите отображается ли заданная высота в отчете?